Dear Anh Em,

Máy mình đang dùng hệ thống làm mát bằng nước,
dạo gần đây đường ống nước (ống dẻo mềm) cứ bị bóp lại mỗi khi tắt bơm

Mình không rỏ hiện tượng này là do gì gây ra,
Mọi người có kinh nghiệm về zụ này không, xin vui lòng chia sẽ nhé.

Thông tin làm việc của hệ thống:
Áp suất làm việc của bơm 6 bar,
Flow = 18 lit/phút
Nhiệt độ Inlet = 47 độ
Out let = 30 độ

bơm đẩy nước chạy tuần hoàn liên tục.
 

DCL

<b>Hội đồng Cố vấn</b>
Ðề: Hiện tượng ống bị co lại khi tắt bơm

Cậu không cho sơ đồ đường ống và cũng không nêu rõ đoạn ống nào bị bóp lại nên không thể bắt đúng bệnh được. Nhưng có thể thấy ngay là đoạn bị bóp đó đã bị giảm áp xuống dưới áp suất khí quyển, nguyên nhân do van 1 chiều cửa hút bị hở, làm cho nước trong bơm và đường ống chảy hết về bể chứa, nên đã tạo ra một mức chân không trong đó.
 
Last edited:

lddung

Chuyên gia cao cấp
Ðề: Hiện tượng ống bị co lại khi tắt bơm

Trong " Cơ học chất lỏng " hiện tượng này gọi là " Va đập thủy lực ". Trường hợp này là " Va đập thủy lực âm " do đột ngột ngắt bơm trong khi dòng chảy vẫn có quán tính nên tạo áp suất âm trong đường ống. Ống không chịu được áp suất khí quyển nên bị bóp méo thôi.Trên thực tế có nhiều đường ống dẫn nước của đập thủy điện do không đóng mở đúng quy trình mà các ống dẫn bằng thép to hàng mét bị móp méo..!
 