Hướng dẫn bảo trì cho máy biến áp điện lực

Author
Mặc dù có nhiều thử nghiệm gián tiếp để đánh giá tình trạng máy biến áp, nhưng việc kiểm tra bằng mắt thường vẫn hiệu quả, và đôi khi là cách duy nhất để phát hiện một số sự cố máy biến áp điện. Hướng dẫn thực hành tốt nhất này cung cấp danh sách các cách kiểm tra khác nhau có thể được áp dụng cho máy biến áp điện, cả khi đang sử dụng hoặc không hoạt động.

1. Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại là một kỹ thuật cung cấp hình ảnh của ánh sáng hồng ngoại không nhìn thấy được phát ra bởi các vật thể do điều kiện nhiệt của chúng mà không có bất kỳ sự tiếp xúc trực tiếp nào với vật thể được quét. Kỹ thuật này có thể được sử dụng để phát hiện kết nối bị lỗi trên ống lót máy biến áp, điểm nóng trên bộ chống sét lan truyền, hệ thống làm mát bị chặn và dòng điện tuần hoàn ảnh hưởng đến quá nhiệt cục bộ của thành bể hoặc để xác nhận mức dầu.

Đối với các OLTC loại ngăn, đo nhiệt độ hồng ngoại đôi khi có thể phát hiện sự gia nhiệt bất thường của các tiếp điểm bị suy giảm (luyện cốc, áp suất thấp) hoặc các trục trặc khác gây ra tăng nhiệt độ trên ngăn.
Những vấn đề như vậy có thể dễ dàng nhận thấy trên các thiết kế OLTC này vì ngăn OLTC thường mát hơn bình chính và bất kỳ quá trình quét IR nào cho thấy điều ngược lại sẽ kích hoạt một cuộc điều tra.


Kiểm tra nhiệt độ hồng ngoại
2. Bể chính và máy bảo quản

Bể chứa phần tử hoạt động của máy biến áp (lõi và cụm cuộn dây) và chất lỏng cách điện của nó. Một ngăn thay đổi vòi khi có tải cũng có thể được bao gồm trong việc đánh giá tình trạng bể. Tính toàn vẹn của bể được quyết định chủ yếu bởi các đặc tính cơ học của nó. Bể phải giữ được áp suất và không được rò rỉ.

Các thiếu sót được phát hiện bằng cách quan sát rò rỉ dầu. Việc không bịt kín bể đúng cách có thể khiến bể không chịu được các yếu tố về môi trường. Hệ thống sửa chữa chất bịt kín bên ngoài, liên quan đến chất bịt kín đặc biệt và phần cứng độc đáo có chứa các quy định về miếng đệm, cũng có thể chứng minh hiệu quả trong việc ngăn chặn rò rỉ.
Bể chứa cũng cần được kiểm tra các dấu hiệu biến dạng. Biến dạng bể chứa có thể do áp suất cực lớn hoặc hồ quang điện gặp phải khi bị lỗi, nền móng không phù hợp và đối với máy biến áp dự phòng, việc lắp đặt và tháo dỡ thường xuyên.

Các đầu dò có thể phát hiện vỡ bao gồm:
- Một bộ chuyển đổi điện dung phát hiện sự tiếp xúc với dầu
- Một rơ le thu gom khí được gắn ở đầu của máy bảo quản để phát hiện không khí

Thùng dầu máy biến áp

Trước kia, các thùng bảo quản không nhất thiết phải được thiết kế để chịu được chân không hoàn toàn. Trong các thiết kế này, bất cứ khi nào đặt chân không vào thùng chính, van giữa thùng chính và thùng bảo quản phải được đóng lại. Tuy nhiên, hầu hết các bồn chứa bảo quản hiện đại được thiết kế cho chân không hoàn toàn và van phải được mở. Trong mọi trường hợp, nên tham khảo hướng dẫn sử dụng máy biến áp hoặc nhà sản xuất.

Các hành động sau có thể được thực hiện trên bể chính:
- Kiểm tra rò rỉ dầu, niêm phong lại nếu cần
- Kiểm tra hư hỏng và ăn mòn sơn, sửa chữa nếu cần
- Kiểm tra mức dầu trong tất cả các ngăn
- Kiểm tra bộ làm khô không khí và bàng quang của máy bảo quản chính - đổ đầy nếu cần
- Kiểm tra tủ đông không khí - nếu được lắp đặt

Hệ thống làm mát
3. Máy bơm dầu

Việc kiểm tra bằng mắt các thành phần mạch làm mát bằng dầu máy biến áp nên được thực hiện thường xuyên và thường không quá 12 tháng một lần. Bơm dầu nên được cấp nguồn bằng tay để đảm bảo hoạt động tốt. Bất kỳ tiếng ồn đáng kể nào (mài, cọ xát, cạo, xâm thực dòng dầu) cần được lưu ý, nghiên cứu thêm và sửa chữa. Đồng hồ đo lưu lượng phải chỉ ra lưu lượng đầy đủ mà không dao động. Tất cả các khu vực bao gồm đường ống, van và khu vực mặt đất xung quanh không được có bằng chứng rò rỉ dầu.
Máy bơm được trang bị bộ theo dõi tình trạng ổ trục phải được thực hiện hàng năm để đảm bảo tính toàn vẹn của ổ trục. Máy bơm có ổ bi đặc biệt dễ bị hỏng hóc trong quá trình sử dụng. Do đó, việc thay thế chúng bằng máy bơm có vòng bi tay áo nên được xem xét.


Hiện tượng rò rỉ dầu
4. Bộ tản nhiệt và Quạt

Quạt nên được cấp điện bằng tay để đảm bảo hoạt động tốt. Tương tự như đối với máy bơm dầu, tiếng ồn đáng kể của động cơ quạt hoặc sự rung lắc mất cân bằng của quạt cần được lưu ý, nghiên cứu thêm và sửa chữa. Bộ phận bảo vệ cánh quạt phải được duy trì để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Cần lưu ý và làm sạch các vật cản dễ thấy đối với luồng không khí đi qua do các mảnh vụn gây ra.
Cần thực hiện chụp ảnh hồng ngoại định kỳ cho các bộ tản nhiệt để đảm bảo lưu lượng dầu và truyền nhiệt thích hợp. Tất cả các khu vực bao gồm đường ống, van và khu vực mặt đất xung quanh không được có dấu hiệu rò rỉ dầu.

5. Máy làm mát dầu

Bộ làm mát này phụ thuộc vào cả luồng không khí đầy đủ từ quạt và lưu lượng dầu đầy đủ từ các máy bơm liên kết của chúng, để cung cấp lượng làm mát cần thiết để tiêu hao tổn thất máy biến áp.
Không có cả quạt và máy bơm hoạt động, những bộ làm mát này về cơ bản không hoạt động. Tùy thuộc vào điều kiện môi trường nơi máy biến áp được sử dụng, sau vài năm, bộ làm mát có thể hư hỏng đến mức gần hết tuổi thọ. Một hoặc nhiều điều kiện sau đây có thể khiến các bộ làm mát này hết tuổi thọ sớm.

6. Tủ biến áp

Vì hầu hết các phụ kiện được kết nối thông qua Tủ biến áp, thành phần này cần được chú ý đặc biệt. Các nhiệm vụ kiểm tra sau đây được đề xuất:
• Kiểm tra nguồn điện, nguồn cấp dữ liệu dự phòng và tín hiệu của nó
• Kiểm tra chức năng của máy sưởi chống ngưng tụ
• Vặn chặt các vít và làm sạch các điểm tiếp xúc trên tất cả các bộ phận mang dòng điện
• Kiểm tra bộ đếm giờ dịch vụ, nếu được cài đặt

7. Hoạt động chuyển tiếp Buchholz và các hành động được đề xuất khi nó hoạt động

Phần này cung cấp hướng dẫn về các nguyên nhân có thể gây ra hoạt động của rơ le Buchholz và khuyến nghị các hành động sau khi nhận được một chuyến đi tăng vọt hoặc báo động thu gom khí của Buchholz. Nó bao gồm cả các tình huống vận hành và các tình huống phát sinh trong quá trình chạy thử máy biến áp mới.
Rơ le Buchholz được lắp đặt trên thùng chính máy biến áp có hai phần tử được mô tả chi tiết hơn bên dưới

Kiểm tra hộp đấu dây của máy biến áp
8. Yếu tố thu khí

Yếu này thu thập bất kỳ khí thoát ra từ máy biến áp và đóng một tiếp điểm khi thể tích khí đạt đến một giới hạn nhất định. Nếu khí tiếp tục được tạo ra sau khi đạt đến giới hạn này, nó sẽ thoát ra khỏi rơ le vào tủ bảo quản và không có hoạt động nào diễn ra nữa. Máy biến áp phải được thiết kế cẩn thận để tránh bất kỳ túi bên trong nào mà khí có thể thu thập để bất kỳ bong bóng khí nào sẽ bay lên qua đường ống được thu thập trong rơ le.
Yếu tố thu khí hoạt động khi thu được một thể tích khí nhất định. Nó không cho biết trực tiếp về tốc độ sản xuất khí.

9. Yếu tố tăng dầu

Về cơ bản, yếu tố này được thiết lập sẵn để hoạt động và đóng tiếp điểm ở một vận tốc dầu nhất định thông qua rơ le. Điều này sẽ tương ứng với lưu lượng dầu dự kiến trong thời gian xảy ra lỗi phóng điện hồ quang khi dầu trào từ thùng chính về phía máy bảo quản.
Tuy nhiên, yếu tố này sẽ không hoạt động khi thu khí vì rơ le được thiết kế để chỉ tích lũy một thể tích khí nhất định trước khi cho phép tất cả khí dư chuyển sang bộ bảo quản.
Thứ hai, nếu vì bất kỳ lý do gì mà mức dầu trong rơ le giảm xuống (ví dụ nếu dầu thoát ra khỏi máy biến áp và mức dầu giảm xuống dưới mức của rơ le) thì yếu tố này cũng sẽ hoạt động.